ES IST SOWEIT: Der PDSV Cup 2024 hat begonnen! Teilnahmebedingungen: viewtopic.php?f=53&t=58164
Der PDSV Cup dient zur Finanzierung des Pulverdampf Forums. Bitte unterstützt unser Forum, danke!

Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Von Waffenpflege bis hin zu Pimp my gun!
Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Di 25. Mai 2021, 19:17

Da_Mani hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 18:57
Solange man nicht weiß wie die ganze Situation dort ausschaut kann man schlecht was sagen.
Du kannst mal versuchen Wand und Bodentemperatur zu messen. Wenn du dort einen extremen unterschied zu den Innenwänden hast weißt schon was los ist.

Sollte die Feuchtigkeit über Wand oder Boden kommen hilft dir der Trockner auch nur bedingt weils ja immer weiter feucht her kommt.
Muss ich später nachschauen. Danke.
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Da_Mani
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 773
Registriert: Mi 4. Dez 2019, 20:09

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Da_Mani » Di 25. Mai 2021, 19:18

Aber wenn die Feuchtigkeit über den Boden kommt, ziehts immer wieder nach. Der Boden bleibt ja feucht, du trocknest die Luft und der Boden gibt wieder Feuchtigkeit in den Raum ab.
Das wird ein endloses Spiel
:at2:
PSV Wels
Glock 19x
Taurus Tracker 627
Carl Gustav M96

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Di 25. Mai 2021, 19:21

Wolf1971 hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 18:23
Scout17 hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 18:13
mikonis hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 16:52
Scout17 hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 14:45
..... habe mir nun einen ca 9m2 großen Waffenraum eingerichtet, .....
Du bist nicht zufällig in einen Neubau eingezogen? Nach einem oder 2 Jahren wird es besser ...
Das Gebäude steht schon seit ca 8 Jahren. Die Zwischenwände habe ich im Lockdown neu gemacht. Also in einen großen Raum ein kleines Zimmer eingefügt.
Eine Seite des Zimmers ist Außenseite und ca 70 cm unter/in der Erde, da leichte Hanglage. Die anderen Seiten sind Innenwände.
Problem ist wahrscheinlich die Seite mit Erdkontakt.
Aussen abgedichtet? Drainage eingezogen?
Lehmputz könnte eventuell auch helfen. Der absorbiert viel Feuchte.
Wurde alles top gemacht. Die anderen Räume, die auch Erdkontakt haben, haben eine viel niedrigere Feuchtigkeit, aber auch Fenster und Sonnenlicht. Vielleicht deswegen? Außer der Größe Raum in dem das Zimmer ist.
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Di 25. Mai 2021, 19:26

Wie viel Prozent sollte die Luftfeuchtigkeit maximal betragen, damit sich kein Schimmel bildet und auch kein Flugrost? Dann stell ich den Entlüfter auf das ein und fertig. Oder ist es billiger zu heizen? Weil der Heizraum (Erdwärme) ist auch ohne Fenster und im großen Raum und dort beträgt die Luftfeuchtigkeit nur ca 47%. Dort wird nichts rostig.
Hätte aber nur eine Elektroheizung und die geht wahrscheinlich mehr ins Geld als der Entfeuchter.
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

gewo
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 36531
Registriert: Mo 10. Mai 2010, 12:09
Wohnort: Wien
Kontaktdaten:

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von gewo » Di 25. Mai 2021, 19:43

Scout17 hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 19:26
Wie viel Prozent sollte die Luftfeuchtigkeit maximal betragen, damit sich kein Schimmel bildet und auch kein Flugrost? Dann stell ich den Entlüfter auf das ein und fertig. Oder ist es billiger zu heizen? Weil der Heizraum (Erdwärme) ist auch ohne Fenster und im großen Raum und dort beträgt die Luftfeuchtigkeit nur ca 47%. Dort wird nichts rostig.
Hätte aber nur eine Elektroheizung und die geht wahrscheinlich mehr ins Geld als der Entfeuchter.
taupunkt
es geht um den taupunkt ob was schimmelt oder nicht

nicht um die luftfeuchte

PS:
kannst vom heizraum die luft in den waffenraum blasen?

PPS:
wenn es die wand und nicht der boden ist:
kannst nicht auf 70cm verzichten und eine trockenbauwand einziehen dort wo der raum an die aussenwand grenzt?

aufgrund der energiekosten fuer die trocknung (wir reden da auch bei einem kleinen raum oft von mehreren 100,- im jahr) sind fast alle baulichen massnahmen, egal wie aufwaendig sie sind oekonomischer als heizen oder trocknen ...
doubleaction OG, Wien
Bitte keine PN, ggf. Email info{@}doubleaction.at oder Tel 0676-5145029
Angebote gültig so lange der Vorrat reicht. Irrtum vorbehalten
Auf Anfrage sind Warenausfolgungen über Partner in Salzburg, Tirol und Kärnten möglich.

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Di 25. Mai 2021, 20:35

Danke Gerhard!
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Benutzeravatar
Lada
.357 Magnum
.357 Magnum
Beiträge: 64
Registriert: Do 5. Okt 2017, 10:56

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Lada » Di 25. Mai 2021, 21:20

Stelle zwei Eimer mit Salz in den Raum.

Benutzeravatar
Wolf1971
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 1166
Registriert: Fr 9. Jun 2017, 22:11
Wohnort: Freistadt

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Wolf1971 » Mi 26. Mai 2021, 08:50

Lada hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 21:20
Stelle zwei Eimer mit Salz in den Raum.
Du meinst Reis.
"Ich besitze vielleicht die Reife, dir zu verzeihen - aber sicher nicht die Dummheit, dir noch einmal zu vertrauen"

Da_Mani
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 773
Registriert: Mi 4. Dez 2019, 20:09

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Da_Mani » Mi 26. Mai 2021, 11:25

Salz zieht genau so Wasser aus der Luft. Löst aber das Problem nicht.
Ich würde erstmal den Raum auf Temperatur bringen, Entfeuchten kostet unmengen übers Jahr gesehen.
Eine kleine E Heizung mit Thermostat wirst fast nicht spüren. Wenn der Raum mal warm ist brauchst nicht mehr viel Strom.
Ich würde das Teil mal auf angenehme 15°C einstellen und ein paar Tage laufen lassen
:at2:
PSV Wels
Glock 19x
Taurus Tracker 627
Carl Gustav M96

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Mi 26. Mai 2021, 16:58

Da_Mani hat geschrieben:
Mi 26. Mai 2021, 11:25
Salz zieht genau so Wasser aus der Luft. Löst aber das Problem nicht.
Ich würde erstmal den Raum auf Temperatur bringen, Entfeuchten kostet unmengen übers Jahr gesehen.
Eine kleine E Heizung mit Thermostat wirst fast nicht spüren. Wenn der Raum mal warm ist brauchst nicht mehr viel Strom.
Ich würde das Teil mal auf angenehme 15°C einstellen und ein paar Tage laufen lassen
Habe zur Zeit eh 16°-17°
Wenn ich auf 20 hochfahre, dann reicht das?
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Mi 26. Mai 2021, 17:00

Habe jetzt den Entfeuchter auf 55% eingestellt. Heute am Abend schau ich Mal wie viel Strom ich verbraucht habe.
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Scout17
.223 Rem
.223 Rem
Beiträge: 161
Registriert: Fr 2. Dez 2016, 20:27

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Scout17 » Mi 26. Mai 2021, 17:04

gewo hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 19:43
Scout17 hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 19:26
Wie viel Prozent sollte die Luftfeuchtigkeit maximal betragen, damit sich kein Schimmel bildet und auch kein Flugrost? Dann stell ich den Entlüfter auf das ein und fertig. Oder ist es billiger zu heizen? Weil der Heizraum (Erdwärme) ist auch ohne Fenster und im großen Raum und dort beträgt die Luftfeuchtigkeit nur ca 47%. Dort wird nichts rostig.
Hätte aber nur eine Elektroheizung und die geht wahrscheinlich mehr ins Geld als der Entfeuchter.
taupunkt
es geht um den taupunkt ob was schimmelt oder nicht

nicht um die luftfeuchte

PS:
kannst vom heizraum die luft in den waffenraum blasen?

PPS:
wenn es die wand und nicht der boden ist:
kannst nicht auf 70cm verzichten und eine trockenbauwand einziehen dort wo der raum an die aussenwand grenzt?

aufgrund der energiekosten fuer die trocknung (wir reden da auch bei einem kleinen raum oft von mehreren 100,- im jahr) sind fast alle baulichen massnahmen, egal wie aufwaendig sie sind oekonomischer als heizen oder trocknen ...
Der Raum sollte genügen isoliert sein. In den anderen Räumen bei der selben Wand im Boden ist alles in Ordnung. Die haben aber Fenster und sind deswegen wärmer.
Taupunkt das verstehe ich nicht ganz. Laut Internet sollte der Taupunkt in dem Raum bei der Luftfeuchtigkeit (80%) und der Temperatur (16°) bei 12,56° sein. Also theoretisch kein Problem.
Suche Mossberg MVP Patrol in .223 Falls wer seine verkaufen würde bzw. wen kennt der eine hat, bitte bei mir melden Vielen Dank!

Da_Mani
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 773
Registriert: Mi 4. Dez 2019, 20:09

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Da_Mani » Mi 26. Mai 2021, 17:14

Die 16-17 Grad hast kontinuierlich? Oder starke Schwankungen

https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Versuch mal ob du hiermit schlau wirst.
Bei Standard Sachen funktioniert das Tool ganz gut
:at2:
PSV Wels
Glock 19x
Taurus Tracker 627
Carl Gustav M96

Benutzeravatar
Lada
.357 Magnum
.357 Magnum
Beiträge: 64
Registriert: Do 5. Okt 2017, 10:56

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von Lada » Mi 26. Mai 2021, 18:52

Da_Mani hat geschrieben:
Mi 26. Mai 2021, 11:25
Salz zieht genau so Wasser aus der Luft. Löst aber das Problem nicht.
Ich würde erstmal den Raum auf Temperatur bringen, Entfeuchten kostet unmengen übers Jahr gesehen.
Eine kleine E Heizung mit Thermostat wirst fast nicht spüren. Wenn der Raum mal warm ist brauchst nicht mehr viel Strom.
Ich würde das Teil mal auf angenehme 15°C einstellen und ein paar Tage laufen lassen

Warme Luft transportiert mehr Wasser als kalte Luft, sollte man wissen.
Und dann eine Heizung empfehlen.

Er hat einen Raum in einem Raum in dem die Luft nicht zirkulieren kann.
Entweder muss dafür gesorgt werden das es eine Zuluft und eine Abluft Öffnung gibt,
oder mann entzieht der vorhanden Luft das Wasser.
Das geht hervorragend mit Salz, aber in Kilo Mengen, kann man dann wieder trocknen oder im Winter verbrauchen.

Als eine weitere Alternative sehe ich deine Innenwände mit Lehm zu verputzen,
Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach und nach wieder ab.


Von einem Taupunkt spricht man in der Bauphysik, hat mit dem Diffusionswert eines Baustoffes zu tun.

Benutzeravatar
AUG-andy
.50 BMG
.50 BMG
Beiträge: 6915
Registriert: Sa 9. Dez 2017, 13:13
Wohnort: Im schönen Weinviertel

Re: Luftfeuchtigkeit im Waffenraum

Beitrag von AUG-andy » Mi 26. Mai 2021, 19:13

Das Einfachste wäre doch zwei Löcher in die Wand, eins oben eins unten, in gegenüberliegenden Wänden. Zu und Abluft mit einem Ventilator je nach Bedarf. Der kostet minimal Strom und die Sache ist erledigt. Das hätte der normale Hausverstand eigentlich zuflüstern müssen. In geschlossenen Räumen gibt's immer mehr Luftfeuchtigkeit als in gut gelüfteten. So dick wird die Wand im Zimmer im Zimmer ja nicht sein.
MfG
0.22LR , 223Rem , 308Win , 9mm Para , 38/357 , 44Mag , 45ACP , 12/76