The_Governor hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 08:49
Nur funktionieren Steuerung und Umwälzpumpe bei Öl- und Gasheizung ohne Strom auch nicht mehr. Da hilft wohl nur ein Kachelofen und ein Gaskocher für warmes Essen.
je nachdem wo du lebst
in der stadt hast die A karte, klar
aber ausserhalb wenn man sich drauf einrichtet gehts schon
auch im winter ohne photovoltaik und windgenerator
den strom fuer die steuerung und umwaelzpumpen machst im winter einmal taeglich mit einem generatorlauf
du musst nur schaun dass alles zusammenpasst
es steht eh schon auf 100 prepperseiten
rausrechnen welche energie du fuer zb 24 stunden brauchst
- heizungssteuerung (meist um die 2kWh pro tag, kann man reduzieren durch leistungsarme umwaelzpumpen, austausch wird gefördert)
- kommunikation (handy, radio, tablet sind um die 0,2kWh pro tag)
- licht in minimalausfuehrung denn man hat ned kiloweise kerzen am lager, um die 0,3kWh am tag
- kuehlen und frieren musst du meist vergessen, zu viel strombedarf, im winter muss man sich im freien was bauen dafuer, im sommer laufts mit photovoltaik
damit liegst du bei einem energiespeicherbedarf von ca 2500 Wh um einen tag ueberbruecken zu koennen
akkus sollte man nie auf unter 20% der kapazitaet entladen
und die "obersten 10%" dauern zum laden so lange dass das mit einem generator voellig unsinnig ist
daher muss die nennspeicherleistung der akkus bei ca 3500 Wh liegen wenn ich nur einmal am tag nachladen will
bei der fuer notversorgungen ueblichen 24 volt spannung reden wir da von 150Ah batterien/ 24volt
ca 60% dieser kapazitet (von 20% restkapazitet bis 90% die sich rasch laden lassen) werden jeweils aufgeladen, das sind ca 100Ah
das groessere problem beginnt dann aber beim laden
zyklenfeste batterien kann man mit meist max 1/3 C laden (siehe datenblatt)
dass bedeutet dass im fall von einmal aufladen am tag
- der ladestrom bei 150Ah batterien max. rund 50 Ampere betragen darf
- die batterie wenn sie (auf 20%) leer war trotzdem taeglich mind zwei stunden lang damit geladen werden muessen
dass heisst der generator laeuft dann mind zwei stunden am stueck pro tag
das wird er ned lang aushalten
das ist auch unangenehm
ich wuerde annehmen dass generator laufzeiten von mehr als ca. 30min am stueck ned sinnvoll sind
von daher wird man wohl verkehrt herum rechnen muessen
wir
- nehmen die 150Ah /24volt batterien, maximale ladeleistung also ca 50A
- gehen davon aus dass wir dreimal a tag je bis zu ca 40 min einen generatorlauf haben
(morgens, mittags, abends)
- verwenden zwei (kaskadierfaehige) ladegeraete mit je 30 ampere ladeleistung (redundanz)
voila!
in diesen 30 bis 40min hat man dann - unter der annahme dass man einen ordentlichen 5 bis 7kW dreiphasen diesel stationaergenerator verwendet - zusaetzlich zur ladeenergie die primaerseitig ja auch nur 2,5 bis 3 kW benoetigt noch reichlich generator restenergie zur verfuegung um in diesen 3 x 30 bis 40min taeglich
einzelne andere leistungsverbraucher zusaetzlich zu betreiben die ansonsten tagsueber nicht in betrieb gehalten werden koennen, zB
- die kaffeemaschine (2kW)
- einen warmwasserboiler (2kW)
- einen warmwasserdurchlauferhitzer (3kW oder mehr)
- den staubsauger (0,3kW)
- den fernseher (0,4kW)
- die brunnenpumpe (0,8 bis 2kW)
- den elektroherd (2kW bis 4kW)
- die elektromotoraege (1kW)
- den elektro holzspalter (0,5kW)
- die akkukladegeraete fuer div akkugeraete, werkzeuge, startpacks usw)
zu beruecksichtigen ist aber auch dass der eigentlich auf 24 stunden berechnete verbrauch der noetigen geraete somit nur fuer 22 stunden benoetigt wird das in der zeit in der der generator laeuft diese verbraucher ja nicht von den batterien weg betrieben werden sondern vom generator aus, daher batterie verbrauch in der zeit quasi null (dh mind. 10% weniger kapazitaet noetig als vorab berechnet)
damit sind wir mit dieser rechnung auf der sehr sicheren seite und haben alle kabelverluste, ladeverluste ect schon gut abgedeckt
und das ganze brauch ma in der form ja eh nur wenn NULL energie von photovoltaik bzw windgenerator zur verfuegung steht
wenns photovoltaik in ordentlicher dimension gibt dann brauchst im fruehjahr und herbst bei schoenwetter weniger generatorlaeufe und im sommer wohl gar keine
grobe kostenaufstellung
- 2 batterien 150Ah 12V batterien zyklenfest in summe ca 700,-
https://online-batterien.at/7076/trojan ... gJqrfD_BwE
- kaskadierbare ladegeraete 24volt 50A ca € 1000,-
- dieselgenerator 6 bis 7kW dreiphasig ca € 1000,-
- leistungsoptimierte umwaelzpumpen pro stk ca € 150,- + umbau AZ
in summe also ca € 3000,- mit den nebengeraeuschen
laufende kosten im prizip keine
bei 2 stunden laufzeit pro tag brauchst ca 4 liter diesel taeglich
ein vierwoechiger blackout "kostet" dir dann also ca 120 liter diesel fuer den generator - wenn er mitten im winter passiert
ohne photovoltaik und ggf thermosolarpaneele hat das ganze aber langfriostig keinen sex
das ganze jahr ueber nur ueber den generator fahren ist unrealistisch wennst ned grad a berghuette im hochalpinen gelaende bist